1、有源滤波和无源滤波的源,无源滤波是课本上的基础知识,主要是RC电路或者LC电路,这个电路只是通过R、C、L组成的滤波电路,需要了解你想要过滤信号的频率大概范围。有源滤波是近些年处理器功能越来越强大产生的,通常是通过DSP或者FPGA的强大数据处理能力,数据采集电路将采集到的信号进行分离,分出有用信号和无用信号,针对无用信号发出与它相反的信号进行抵消,使有用信号不受其它信号的影响产生有用信号的畸变。这个发出的信号就需要有源进行支持。
2、明确滤波器和无功补偿的不同功能,滤波器和无功补偿的计算算法是不同的,受制于芯片内的算法程序不同,事实上有源滤波和无功补偿利用一个柜子是可以实现的(尽管我不知道是否有产品,但理论是相似的),但目前成本是较高的,因此用户在采购过程中为了降低造价会对谐波较多的进行滤波,无功补偿按普通做法。
3、电感和电容电路本身是带有简单滤波功能的,但是无法实现对目标谐波的滤波功能
个人理解,一家之言