锅炉房甲方让上有源滤波柜

发布于:2016-12-03 23:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
没用过滤波柜,有三台160KW变频电机 还有两台250KW变频电机,是否有必要设滤波柜,
另外 有源和无源滤波柜有什么区别?这个电源指的什么?

能不能用电容加电抗的形式来抵抗谐波而不用滤波柜, 没做过带滤波柜的,不会做

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • msdaofeng
    msdaofeng 沙发
    学习了,谢谢。。。。。。。。
    2016-12-21 10:20:21

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师41731
    谈谈我粗浅的理解:
    1、有源滤波和无源滤波的源,无源滤波是课本上的基础知识,主要是RC电路或者LC电路,这个电路只是通过R、C、L组成的滤波电路,需要了解你想要过滤信号的频率大概范围。有源滤波是近些年处理器功能越来越强大产生的,通常是通过DSP或者FPGA的强大数据处理能力,数据采集电路将采集到的信号进行分离,分出有用信号和无用信号,针对无用信号发出与它相反的信号进行抵消,使有用信号不受其它信号的影响产生有用信号的畸变。这个发出的信号就需要有源进行支持。
    2、明确滤波器和无功补偿的不同功能,滤波器和无功补偿的计算算法是不同的,受制于芯片内的算法程序不同,事实上有源滤波和无功补偿利用一个柜子是可以实现的(尽管我不知道是否有产品,但理论是相似的),但目前成本是较高的,因此用户在采购过程中为了降低造价会对谐波较多的进行滤波,无功补偿按普通做法。
    3、电感和电容电路本身是带有简单滤波功能的,但是无法实现对目标谐波的滤波功能
    个人理解,一家之言
    2016-12-12 14:01:12

    回复 举报
    赞同0