请教风管下增设喷头问题

发布于:2016-12-03 20:39:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
风管下面增设的喷淋头支架怎么打?这样打支架是不是距喷头过远了?我今天手碰了一下,晃动的比较严重。
风管下喷淋头?.jpg


风管下喷淋头?.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1493256846491
    首先啊你占用了 风口位置 这个是不可以的 其次 你这个需要在末端DN25管上面延长 然后在末端做个门形的防晃支架就行了 风管要是镀锌铁板 可以不加集热罩 至于为什么 就不解释了
    2017-04-27 09:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • 薯片狂魔
    薯片狂魔 板凳
    robbietian 发表于 2016-12-5 10:44 下伸管道太长导致晃动严重,两个办法1是将下伸管道变短,2是将支架延长至下伸管道,另外喷头在风口下面可不 …学习了:lol
    2016-12-05 14:37:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个几个关于喷淋预作用的问题

有几个关于喷淋预作的问题,请高手指教!问题1:预作用喷淋系统,火灾探测器可以只设烟感吗?还是烟感温感都要设?问题2:根据喷规6.1.4条预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头;如果是机械车库呢的侧喷头呢?有干式要求吗?问题3:快速响应型喷头能不能用于预作用系统?机械车库内的侧喷头是不是要求快速响应型?