有几个关于喷淋预作的问题,请高手指教!问题1:预作用喷淋系统,火灾探测器可以只设烟感吗?还是烟感温感都要设?问题2:根据喷规6.1.4条预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头;如果是机械车库呢的侧喷头呢?有干式要求吗?问题3:快速响应型喷头能不能用于预作用系统?机械车库内的侧喷头是不是要求快速响应型?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
co1493256846491
沙发
首先啊你占用了 风口位置 这个是不可以的 其次 你这个需要在末端DN25管上面延长 然后在末端做个门形的防晃支架就行了 风管要是镀锌铁板 可以不加集热罩 至于为什么 就不解释了
2017-04-27 09:35:27
赞同0
-
薯片狂魔
板凳
robbietian 发表于 2016-12-5 10:44 下伸管道太长导致晃动严重,两个办法1是将下伸管道变短,2是将支架延长至下伸管道,另外喷头在风口下面可不 …学习了:lol
2016-12-05 14:37:05
赞同0