土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》中对DN65管径引用的论证

探讨《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》中对DN65管径引用的论证

发布于:2016-12-03 20:30:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于“CECS153:2003_建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程”中对DN65管径引用的论证

《CECS153:2003 建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》中对常用不锈钢管径进行了描述,见下表:
01.jpg

但是DN65对应的管径是76.3,内径是73.1,比我们常用的DN65的管径来说,内径整整大了10mm,这种对管道流速有严格限制的工艺管道是一个重点的误解。我们常规理解的DN65的管内径应该在60mm左右, 但是为什么 CECS153:2003_建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程 3.0.3的管径大了这么多?

通过对一些资料查阅,发现有些厂家采用的是这种对照标高,有的厂家对应的却是63.5mm的外径,内径是60.5mm。
见下图:
1212312.png


CJ/T 151-2001 薄壁不锈钢水管

5323.jpg


GBT 19228.2-2011 不锈钢卡压式管件组件 第2部分 连接用薄壁不锈钢管

12314.jpg


GBT 29038-2012 薄壁不锈钢管道技术规范

435345.jpg


10S407-2_建筑给水薄壁不锈钢管道安装

43534534534.jpg


图集居然给出了3个跨度的规格,
CECS277-2010建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程

8776888787.jpg

GB T 12771-2008 流体输送用不锈钢焊接钢管


查阅了许多资料规范,个人认为DN65 对应管外径Dw76.3的外径存在太大的疑惑,即使有跨度,也不会有这么大的跨度,所以在设计中个人觉得还是采用对照表严格注明。

01.jpg


1212312.png


5323.jpg


12314.jpg


435345.jpg


43534534534.jpg


8776888787.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    别纠结了,图集上也说了,现在各厂家执行标准不统一,造成尺寸很混乱,设计时按你的要求注明“外径X壁厚”就行了。
    2017-04-28 15:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • 似水微波
    似水微波 板凳
    学习了,楼主细心~
    2017-04-27 15:13:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水横支管30多米长,管径De110 坡度是标准的横支管会堵塞吗

排水横支管30多米长,管径De110 坡度是标准的横支管会堵塞吗

回帖成功

经验值 +10