新手:一个报警区域宜由一个或同层相邻的几个防火分区组成,是否可以把一个报警区域理解为一个报警回路呢?谢谢了!

全部回答(2 )

  • xly2007_wdne
    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
    P46 一个报警区域内一般设置一台区域火灾报警控制器(或火灾报警控制器)。一个探测区域的火灾探测器组成一个报警回路,对应与火灾报警控制器上的一个部位号。
    2009-01-19 10:43:19 来自 PC 评论 举报
  • yunyouseng
    探测数量挺多但不超过单一回路能承受的最大值,一个报警区域我就做为一个报警回路,同样如果报警区域太小,比如一个报警区域就一个防火分区,且面积小,我可能2个报警区域或更多区域做为一个回路,每个报警区域回路前加隔离模块。
    2007-12-18 10:44:18 来自 PC 评论 举报