土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PT柜熔断器及压变、避雷器安装方式的疑问

关于PT柜熔断器及压变、避雷器安装方式的疑问

发布于:2016-12-02 09:33:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问这两句话“ PT柜熔断器及压变、避雷器固定安装,通过隔离手车接入母线 ”与“ PT柜熔断器及压变、避雷器共车安装,通过PT手车接入母线 ”,在安装方式方面有什么区别,安全性上有没有差异?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 沉没成本
    沉没成本 沙发
    cmb178 发表于 2016-12-3 09:11 PT柜熔断器及压变、避雷器共车安装检修更安全厂家的说法,这样做检修更为方便
    2016-12-05 08:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • cmb178
    cmb178 板凳
    showin3690 发表于 2016-12-3 21:49 为什么,拉出来检修安全是这个意思么是的,在高压柜里面检修危险大一些
    2016-12-04 08:19:04