请问剪力墙住宅,200米高,高宽比10.5,审图是否能通过
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.用查表法(弹性法)算得的中心点弯矩系数是 0.0368;
2.用塑性法(塑性铰线法)算得的中心点弯矩系数是 0.0417(1/24).
弹性法算得的弯矩比塑性法算得的弯矩要小,可见弹性法算出的中心点弯矩不是对角线上的最大弯矩。
我用有限元进行分析计算,结果发现:
1.对角线上的最大正弯矩系数约为 0.049
2.离角部不远处板中有负弯矩,弯矩系数约为0.047
这与砖混结构角部楼板的45度开裂现象完全吻合。