土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【例5.1.34】}受拉钢筋绑扎搭接接头最小搭接长度

【例5.1.34】}受拉钢筋绑扎搭接接头最小搭接长度

发布于:2016-12-01 20:24:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 然后呢你 于 2016-12-1 20:24 编辑

我在做《2015一注结构专业考试应试指南》时,p453页【例5.1.34】受拉钢筋绑扎搭接接头最小搭接长度,感觉这道题有问题。
我算出来的搭接接头面积百分率为50%,查的搭接长度修正系数为1.4,计算搭接长度为1.4*714.33=1000mm,用1.3*1000=1300mm,用1300去套图中钢筋的搭接中点(搭接接头中点在连接区段长度内才属于同一连接区段),最多只能套到2个中点,所以50%是合格的。如果用书中解答的75%,用1.3*1072=1394mm去套搭接中点,只能套到2个中点。所以答案错了,应该是50%,大家觉得呢?:lol

IMG_20161201_201622.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    .
    2016-12-02 08:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    谢谢分享资料
    2016-12-02 07:44:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JGJT279-2012预应力混凝土结构设计规范

JGJT279-2012预应力混凝土结构设计规范

回帖成功

经验值 +10