土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池共用

消防水池共用

发布于:2016-12-01 16:06:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
李工你好,我现在在做一个改造,一到三层做的喷淋消火栓不用他们大楼的立管,自己借用他们水池,增加消火栓泵,喷淋泵进行供水 这样可以吗。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 淘米哥
    淘米哥 沙发
    没啥问题,复核消防水池的容积即可
    2016-12-02 10:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • 陈年风褛
    陈年风褛 板凳

    很好的资料,谢谢楼主分享
    2016-12-02 10:34:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面雨水用地漏跟用雨水斗的区别

不管屋面上有天沟的,还是平屋面,好像放地漏跟放雨水斗都行啊。到底是放地漏好还是放雨水斗好?大家平时是怎么设计的?

回帖成功

经验值 +10