土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 26层每层2.9m的住宅建筑室内消火栓管径如何确定
26层每层2.9m的住宅建筑室内消火栓系统的管径应该选多大的DN100,还是DN150,这个一般怎么计算,怎么进行选择

全部回答(11 )

  • 暖通给排水牛犇
    陆耀 发表于 2016-12-7 10:49 DN100够了,l流速不超2.5谢谢您的解答
    2016-12-07 11:40:07 来自 PC 评论 举报
  • 陆耀
    DN100够了,l流速不超2.5
    2016-12-07 10:49:07 来自 PC 评论 举报