电气工程
\
断路器
\
空调回路的断路器需要带漏电保护吗?
空调回路的断路器需要带漏电保护吗?
我在规范上看到:空调回路的断路器不需要带漏电保护。本人认为:对于壁挂式空调可以不带漏电保护,而对于柜机我认为应该加上漏电保护。不知道大家怎么看这个问题?
发布于
2004-12-19 19:47:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
luozi8250
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2005-01-11 09:13:11
来自 PC
评论
举报
luozi8250
对于分体式,不用加漏电;
对于柜机,我一般加设:因为你不知道这个插座是干吗用(暂时无规范规定)
2005-01-11 09:06:11
来自 PC