例如一个小区有20幢楼,每幢楼90根桩,地质条件基本一致,其中桩径有4种,800 1000 1200 1400(均为旋挖桩),桩基施工单位为同一单位。那么我检测的数量是不是每栋塔楼至少4根?还是每种桩径3根,至少12根??有没有施工的大神,求解答!谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • co1464770231767
    谢谢楼主分享
    2017-01-12 14:05:12

    回复 举报
    赞同0
  • tiancai103
    tiancai103 板凳
    每个验收批要满足1%且不少于三根