请教一个关于地下车库室内消火栓流量的问题:现有一地下车库,七千平米,局部设员工餐厅约300平米、变配电室+风机房(约300平米)等设备用房,请问室内消火栓的流量按地下车库取还是地下建筑取?是取40l/s,还是10l/s?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    lichangan1000 发表于 2016-12-16 14:52 这是规范灰色地带。从已经给出的资料,非车库只300㎡,不足以影响整个。消火栓取10l/s,完全可以,300㎡两个 …应该是这样的
    2016-12-17 20:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    这是规范灰色地带。从已经给出的资料,非车库只300㎡,不足以影响整个。消火栓取10l/s,完全可以,300㎡两个消火栓足够覆盖。