土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离开关为什么可以与上级开关整定值同级或者大一级
隔离开关为什么可以与上级开关整定值同级或者大一级?每次都是这样做,就不知道是为什么,还想请专家帮忙回答一下,谢谢!

全部回答(16 )

  • 云飘飘
    隔离开关没有过载能力
    2016-12-04 09:23:04 来自 PC 评论 举报
  • 风平浪静02
    低压隔离开关与上下级开关(断路器)整定值无关。低压隔离开关应该按照设计额定最大电流来考虑。1000A开关瞬时脱口按照10倍开关额定电流整定,难道我们要按照10倍额定电流选择隔离开关吗?1000A开关长延时脱口整定值为600A,按照600A选择隔离开关肯定是不合适的。
    2016-12-04 09:04:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10