土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 急1急!请教大侠:冷冻水管的安装问题!!在线等!!

急1急!请教大侠:冷冻水管的安装问题!!在线等!!

发布于:2007-11-19 13:14:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
两根冷冻水管水平交叉,有一根必须上翻,但施工队伍做成了驼峰弯,翻过交叉的那根管子后又在原来的标高往前做.
请问上翻水管做成驼峰弯可以吗?如果不可以,该怎么解决?是否有规范?在线等啊

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lhwyx
    lhwyx 沙发
    水管道一般是上翻加排气阀 气管道一般下翻 安转一个泄水阀
    2007-12-29 08:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • yyt1012
    yyt1012 板凳
    上翻下翻都有问题
    但是,其实这是很常见的
    大不了加个放气阀或者低点泄水阀门什么的
    总不能不过吧
    2007-11-24 13:30:24

    回复 举报
    赞同0