土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图要我加漏电开关

审图要我加漏电开关

发布于:2007-11-19 12:57:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近设计一办公楼,有柜式空调,其配电支路开关没用带漏电,审图提出要我加.问题是以前倒没有提出,怎么现在要加?是否新规定啊?但翻遍规范,没有相关规定.我认为是没有必要加的,不是有PE线了吗?而且又不属于特殊环境比如厨房浴室等潮湿场所,固定放在那儿,又不是移动设备.但为了少麻烦,回复意见还是加了.但心里不服.不知诸位怎么想的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg6843
    sjg6843 沙发

    学习了,看来要看一下<<剩余电流动作保护装置安装和运行>> GB 13955-2005
    2007-11-19 14:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • nicolle.w
    nicolle.w 板凳
    我们这里的审图也要求过,柜式空调插座回路需要加漏电开关,我觉得很有道理,因为柜式空调的插座一般都很低,只有0.3米,为了安全,加漏电开关是必要的。
    2007-11-19 14:42:19

    回复 举报
    赞同0