各位老师,我们的工程只有市政一路供水,室外消火栓用水量大于20L/S。请问,室外消火栓已采用加压。请问: 市政一路供水是不是直接接消防水池,还需要和室外环网相接吗?工程很着急, 谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
林保
沙发
管径太小了,一百五比较合适
2016-12-25 21:39:25
赞同0
-
xxlxml
板凳
我觉得还是有点紧张,dn100管4000米沿程水损按照40立方每小时水损都要 72m,抵消落差30m和一部分水泵扬程,剩不了多少了吧