一、室内消火栓系统的启泵方式的确定
根据供水形式的不同,室内消火栓系统的启泵方式如何确定,具体设计参数如何?
“消水规”第11章规定,“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。”
室内消火栓供水形式分为高压和临时高压制,以下仅讨论工程实践常见的100米以下的建筑,供水形式为临时高压制且设高位消防水箱的消火栓系统的启泵方式。
设高位消防水箱的临时高压制一般是通过高位消防水箱、消防主泵联合供水方式,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,如不满足,应设稳压泵。
对于设稳压泵的临时高压给水系统,大家已有共识,稳压泵的启泵压力应保证系统最不利点处水灭火设施的静水压力不小于0.15MPa,稳压泵停泵压力在此压力上增加0.07~0.10 MPa,如气压罐电接点压力表与消防水箱最低有效水位为同一标高,且稳压泵和消防水箱设于水灭火设施最不利点处的上层屋顶时,稳压泵的启泵压力可简化为0.15 MPa。
消防主泵出水压力开关的启泵压力为(MPa):稳压泵启泵压力(MPa)+压力罐电接点压力表与消火栓泵出水管上压力开关的净高差(M)x0.01-(0.05~0.07),按“消水规”开启消防水泵的压力开关与流量开关需同时设置,由于流量开关暂无国产产品,暂无相关数据,建议在图纸引出标准“流量开关启泵流量值根据购买产品的性能参数确定”。
对于高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位能满足水灭火设施最不利点处的静水压力的临时高压给水系统,开启消防水泵的流量开关的设置要求可同上,压力开关的启泵压力如何确定比较合适呢?
由于火灾初期仅消防水箱出水,此时系统压力为高位消防水箱水位的静水压力,消防水箱的有效水位高差一般为1~2米,通过消防水箱水位的变化引起的压力变化来设置压力开关的启泵压力,由于压差变化较小,压力开关精度要求较高,为满足“消水规”的启泵要求,现设计按高位消防水箱的有效水位降低一半时的压力值为压力开关的启泵压力,此系统火灾时流量开关启泵或消控室启泵,手动启泵等启泵灭火的可能性更大。
二、消防水池的最低有效水位
根据“消水规”第4章4.3.9条规定,“消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能全部被利用。”
该条的条文解释“消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水喇叭口以上0.6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.20m。”,消防水池的有效水位除了要高于以上水位,还应不低于消防水泵排气孔标高。
原来设计消防泵房和消防水池,一般考虑消防水泵能自灌吸水即可,一般消防泵房地坪和消防水池池底设于同一标高,现要满足“消防水池的最低有效水位不低于消防水泵排气孔标高”,如果还是考虑消防泵房地坪和消防水池池底设于同一标高,消防水池的最低有效水位的标高,与消防水泵的选型关系比较大,选择立式多级离心消防泵,按某消防水泵厂家提供的最新样本,额定流量40L/S,额定压力1.60MPa的立式多级消防离心泵,其底座距水泵排气孔间距为1.3m,如水泵基础按0.2m计,水池的最低有效水位为消防水池池底1.5m以上。如果选择卧式多级离心消防泵,设计参数同样是额定流量40L/S,额定压力1.60MPa,查某厂家的样本其底座距水泵排气孔间距约为0.8m,如水泵基础仍按0.2m计,水池的最低有效水位为消防水池池底1.0m以上,从上述数据看,选择卧式多级离心消防泵较选择立式多级离心消防泵更经济,但同时卧式多级离心消防泵可能占用泵房的面积更大一点,具体项目要进行综合比较。
不论采用何种消防水泵,如果消防泵房地坪和消防水池池底设于同一标高,要满足“消防水池的最低有效水位不低于消防水泵排气孔标高”,消防水池的建筑面积要增大,并增加土建造价,不经济。要解决这个问题,设计采取的应对措施是,对于新建建筑或商业组团、住宅小区等,一般和土建专业协商,采取消防泵房局部降板处理,以减少无效水位和多占用建筑面积,此时消防水池吸水槽可以选择和消防泵房地坪标高一致,便于结构设计和消防水泵吸水管安装。
对于商业组团、住宅小区一期在“消水规”实施以前已经竣工的项目,如果后期的建筑要利用前期的消防泵房、消防水池,消防水池进行局部改造,一般尽量不扩大消防水池的建筑面积,以免占用车位等,采取的应对措施是,设于地下室的消防水池一般原设计会把人孔设于与泵房相邻的水池侧壁上,如果消防水池、消防泵房设于地下一层,消防水池的人孔可以改设于地下一层顶板上,并核对上部总图,避开消防车道和地上建筑等,人孔需加锁处理。
对于设于地下二层、三层等的消防水池,同理把水池人孔调整到上一层地面,避开通道等使用空间,人孔加锁处理,把消防水池的有效水位调高。复核消防水池的有效容积,如仍然不满足,可以核对市政供水管网情况,如果有两路供水,且管径满足要求,可以同时加大消防水池的补水管管径,以满足消防水池有效容积的要求。
作者:龚飞雪 江苏筑森建筑设计有限公司
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
请教一个关于湿式报警阀保护面积的问题如图: 一个湿式报警阀在同一层保护面积限制为不大于5000m2。 想请教一下:在实际项目中这条严格执行吗? 现有一个单层面稷七千多平米的地下车库改造,原先就只设了一个湿式报警阀,要增加吗? 怎么说服甲方?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报