土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【问题讨论】深度分析依据此规范是否要设计消防水池?

【问题讨论】深度分析依据此规范是否要设计消防水池?

发布于:2016-11-28 15:58:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。

在这三条里边,我们做了如下分析:
先说第三条,根据《GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范》,市政消防给水设计流量为15L/s,我们的项目里边为10L/s,所以第三条不符合;

再说第一条,我们做项目的时候,经常会出现设计资料缺乏的情况,市政给水管网能给我提供多大流量,我们是无法从甲方或者自来水公司那边得知的。

只剩下第二条,我们的项目室外消火栓设计流量为25L/s;消防供水和入户引入管可以做到两根。

那么问题来了,我们需不需要设置消防水池,看上边的情况,貌似可以不做,但是我们单位的人遇到这种情况无一例外都做了消防水池。

那么各位大神,说说你们对此事的看法呗

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • waterwold
    waterwold 沙发
    作为设计,最好还是能上就上,往大里说是保护国家财产,往小里说,万一出事,第一个先查设计,要保护自己啊
    2016-12-10 11:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • waterwold
    waterwold 板凳
    雁字回时666 发表于 2016-11-29 21:04 我觉得对于室内消火栓来说,这三条没啥用。首先市政水能满足室内消火栓出口动压大于0.25兆帕吗?厂房类 …非常同意,还没有看到没做的
    2016-12-10 11:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防支管进消防箱方式

消防支管可从消防箱后面进入消防箱吗?

回帖成功

经验值 +10