土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 请教个yjk操作问题,以及回复下上次提问的高规8.1.4

请教个yjk操作问题,以及回复下上次提问的高规8.1.4

发布于:2016-11-27 21:24:27 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
TE`A~BD0F_(GJ~L@OI0~F7G.png在梁前面加了个名称,结果越布越多,同一尺寸的梁能不能归并掉的?

上次请教的高规8.1.4的带个别框柱的剪力墙结构是否按规范Vmin调整。
一,只要剪力墙中有柱子,这个柱子仍按框剪设计的,调整更合理。有人说倾覆力矩小于10%是纯剪结构,不用管。这个8.1.3-1规范应该写的明白了,我觉得要调整。
二、关于这个这种结构,框架柱能不能成为合格的第二道防线;或者要不要放到大能成为第二道防线。 好多高手都有自己的意见。能力有限,不深究了
三、上次的参数自己疏忽了,这个调整是要分段的。下面商铺和上面主楼要分开,这个8.1.4的Vf.max规范文字我没仔细看清楚。 分段调整不会出现上次那种夸张的数据。
自己根据网友的回复整理的思路,多谢热心的朋友。

TE`A~BD0F_(GJ~L@OI0~F7G.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 吾生也有涯
    小于10% 框架柱即使不能成为合格的第二道防线 但是按照规范条文还是要执行8.1.4的
    2016-11-28 00:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • 吾生也有涯
    你这截面类型有点意思 阳台门同一个尺寸就有6种 哈哈哈哈哈哈哈
    2016-11-28 00:00:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6306 条内容 · 189 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盈建科1.8.1版本新功能说明

盈建科1.8.1版本新功能说明

回帖成功

经验值 +10