土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 高层住宅消防连廊净宽问题

高层住宅消防连廊净宽问题

发布于:2016-11-27 18:07:27 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
设计原因连廊总宽度只有1.2米,除去混凝土反台只剩下1米,现在设计上要求两边做5公分反台,这实在不切合实际了
  • 太原建筑设计
    这应该是设计院的问题,可以追究设计院的设计责任,消防疏散连廊的总净宽度可以参照楼梯间的宽度要求,总净宽应该不小于1.1米,,两边如果做翻台,净宽肯定是不够,建议取消翻台,改做栏杆,我的回答希望对你有用。
    2016-11-29 10:22:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 102 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市规划条文解读

城市规划之中关于退让要求:南北向布置的多(低)层建筑退让距离,按下列要求确定:退让北界距离应不小于该建筑与边界北侧多(低)层建筑规定间距的三分之二,且应不小于8(3)米;退让南界距离应不小于该建筑与边界南侧建筑规定间距的三分之一,且应不小于4(2)米。哪位高手帮着解释一下,不懂什么意思,感谢。

回帖成功

经验值 +10