土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁弯钩长度 请问各位大侠,次梁是否考虑抗震,设计写明次梁箍筋弯钩为6d,我觉得...
请问各位大侠,次梁是否考虑抗震,设计写明次梁箍筋弯钩为6d,我觉得应该是10d。有没有大侠给出权威解释?

全部回答(7 )

  • 大林
    次梁不考虑抗震设计。次梁箍筋弯钩直线长度不应小于5d。见GB500109.2.9-4
    2016-11-29 16:10:29 来自 PC 评论 举报
  • newadd_2010
    小手一抖 前排围观
    2016-11-29 15:26:29 来自 PC 评论 举报