室内PE线接地不好,据说施工时整个接地装置就做了一根接地极。请问这种情况怎样处理。改变接地装置不大可能,能否利用自来水管道(镀锌钢管)做接地?或有其它办法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    不能利用管道接地,只能增打接地极。总开关加漏保也可以有效保证接地不好时的电气安全
    2007-11-21 15:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • alft118
    alft118 板凳



    接建筑物钢筋,还要安装SPD,否则就危险了.