攻城狮009 发表于 2016-11-28 21:26 你看一下低压侧的总开关4261是不是出故障了,或者4261保护定值调大了。还有高压侧接没有接差动保护?定值没有问题,都是刚核对完不久没有差动保护
2016-12-06 18:50:06
赞同0
-
冷月无声01
板凳
cz13306196492 发表于 2016-12-3 10:03 1266的速断定值是多少?为了保证选择性,不配置速断保护,可以配置时限速断保护。单侧电源供电,进线开关不设保护定值也是符合规范要求的。故障时由上级出线开关保护动作。