土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个老生常谈的问题

一个老生常谈的问题

发布于:2016-11-26 11:46:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于消防稳流泵 新规范上说杨程可以直接取15米 但是 高度不同的情况下 能满足最不利栓口动压不小于0.25(10米水柱),0.35(13米水柱)的要求吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1480131869869

    嗯嗯 谢谢 我懂了 但是按照图集来选稳压泵的话还是不能安新消规走呀!还得算栓口压力 选型
    2017-01-13 16:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • 格子间小李
    稳压泵的是为了满足系统自动启动和管网充满水的要求,你说的栓口动压是消防主泵启动后由主泵提供的压力,也是我们选取消防主泵扬程的依据。稳压泵维持的是管网的静压,有初期灭火的功能。
    2016-11-28 11:23:28

    回复 举报
    赞同0