土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风口应该怎么布置?

风口应该怎么布置?

发布于:2016-11-25 13:56:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
就民用空调来说...
无非就是把握两个原则:
均匀舒适、美观大方。

要做到舒适...
就得看出风口的出风风速...
风口风速越大,没有混合充分的冷风
吹得会让人难受...

最常用的风口:
出风
方型散流器,双层百叶,单层百叶
回风
门铰式回风口

当然什么旋流风口、高效送风口
之类的,不在今天的讨论之列...

我们的空调机处理循环空气后
把冷气通过有组织的送风方式(风管里)
送到每个送风口,
送分口再通过无组织的方式
把冷气吹到房间的每个角落...
风向会沿着风口的射流方向吹过去
大家可以说是风的运动惯性...

但是为了感觉舒服
我们得保证我们人员活动区域
的空气流速尽量不要大于0.2m/s...
以下是形象的风速感的统计表:
HHKV[EM`RX5]MWV@[LC5(5S.png

这个流速不但取决于出风口的流速...
还取决于出风口到人员活动区域的距离...
因为流动空气流速会随着距离的增加而衰减...

基本上民用建筑的层高都差不多
所以我们就可以大概的规定出风口的风速...

看表格:
以下这张表格是表示人员活动区容许流速
T@($_VWG}W)Y_6VOJ0M%)RC.png

下面这张是一般出风口的最大容许流速
F%]ASN`Z}SGJKT5{R_B`AV5.png

这一张是回风口的推荐流速:
))9V7F`9)QWKN$_SMS]OD6N.png

那么画图的时候...
风口到底要怎么布置呢?
画个图大概示意一下:
(EDV%AYV86M4FLMBQ59L{LA.png

图中风口均为散流器...
图中的A是风口中心点到外墙的距离
我们一般把这个距离控制在1.2~2m
图中B是两个风口之间的距离
我们一般控制在2.5~4.5m

那一个房间只有两个送风口怎么办?
比如说就一台风机盘管...
如图
@]E(XAEN5BY3WDG39E%O~T7.png

风口一般布置在中心线上
图中距离A一般也是选择1.2~2m
距离B为2.5~4.5m
理论上C必须大于2.5m
可是这些距离现实操作中经常被装修改动
特别是C的距离很难保证...

既然很难保证...
一般回风口的叶片开口方向
对着内墙的...
也就是吸风方向跟出风方向正好相反...
这样虽然保证不了那个2.5米的距离,
但也会相对好些...




    2017-11-03 11:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • luojxopen
    luojxopen 板凳
    的确说的很有用
    2017-10-27 17:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室扩散室里面墙体上有类似角钢的构件,是什么作用

求懂的人出来说两句,地下室人防扩散室活门后面墙体上安装有五六个钢板,是什么作用?是防爆泄压吗用的吗

回帖成功

经验值 +10