求教:地下车库,局部双层停车,喷淋流量确定?
求教:地下车库,局部双层停车,喷淋流量确定?
想请教个问题,地下停车库,局部双停车,喷淋流量按喷水强度8l/min.m2,作用面积160m2,可以吗?还是需要加大?加大多少?
我好像在哪儿见过一个208m2的作用面积,这个208是怎么来的,求教
发布于
2016-11-25 10:37:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
lantianyi
本帖最后由 lantianyi 于 2016-11-28 10:52 编辑
干式系统的作用面积取1.3倍,160x1.3=208
喷淋最小流量=8x208+1.92x8=42.69l/s.
2016-11-28 10:37:28
来自 PC
评论
举报
lichangan1000
每跨,三个车位(平面)两两对喷。才管辖两跨。一点不多。
2016-11-25 18:21:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lantianyi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
59
回复
423
粉丝
10
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
干式系统的作用面积取1.3倍,160x1.3=208
喷淋最小流量=8x208+1.92x8=42.69l/s.