土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教:地下车库,局部双层停车,喷淋流量确定?
想请教个问题,地下停车库,局部双停车,喷淋流量按喷水强度8l/min.m2,作用面积160m2,可以吗?还是需要加大?加大多少?
我好像在哪儿见过一个208m2的作用面积,这个208是怎么来的,求教

全部回答(11 )

  • lantianyi
    本帖最后由 lantianyi 于 2016-11-28 10:52 编辑

    干式系统的作用面积取1.3倍,160x1.3=208
    喷淋最小流量=8x208+1.92x8=42.69l/s.
    2016-11-28 10:37:28 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    每跨,三个车位(平面)两两对喷。才管辖两跨。一点不多。
    2016-11-25 18:21:25 来自 PC 评论 举报