土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风管的绝热问题(急!!)

风管的绝热问题(急!!)

发布于:2007-11-19 10:49:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我在做一个酒店工程,快做完了,我把风管的垫木放在了保温棉的外面,这样有问题吗?监理提出了异议,他们认为垫木要靠在风管上.但我找不到规范和标准,大家帮我啊?如果要改的话工程量太大了,谁可以帮我啊?最好是写明规范和标准的名称.谢谢拉!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • niuzhongyu
    niuzhongyu 沙发
    监理说的是正确的。木托压到橡塑(或玻璃棉)压扁后,都会影响保温和阻湿效果。如果是排烟风管可以不改。
    2007-11-20 19:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • niuzhongyu
    niuzhongyu 板凳
    监理说的是正确的。木托压到橡塑(或玻璃棉)压扁后,都会影响保温和阻湿效果。如果是排烟风管可以不改。
    2007-11-20 19:42:20