土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大哥!这该是什么样的3C认证啊?

大哥!这该是什么样的3C认证啊?

发布于:2007-11-19 10:45:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们做了一个2.2KW的变频供水的控制柜,还有一个监控操作台,也控制两台1.1KW的水泵,
进场后,监理要我们的生产资质,我们把作箱体的公司资料给了,可是监理要柜子的3C认证
还要第三方检验报告!我问坐箱体公司的人他们说这个只能按控制箱报验,不能提供第三方
检验报告,做第三方检验报告费用高得很!结果就工程就卡在这了!
请问个位哥哥!2.2KW的变频供水的控制柜,还有一个监控操作台,进场应该按什么东西报验啊?谢谢了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jsyzhbc3369
    jsyzhbc3369 沙发
    如今真是潜规则横行的世界~:Q
    2009-08-21 16:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • certitek
    certitek 板凳
    本公司,广州市赛达检测服务有限公司, www.certitek.cn,国内最早的3C认证/CQC认证代理机构,在3C认证/CQC认证服务积累了十几年的经验。可以提供产品设计、 样品制作、认证申请、工厂审查辅导、文件制作、样品检验等一条龙服务。
    与CQC及其下属各大检测机构的长期紧密合作关系,就是我们对客户最好的承诺!

    如有需要请联系
    广州市赛达检测服务有限公司
    电话: 020- 3921 1670 ,020- 3938 8541
    传真: 020- 3921 1640
    邮箱: certitek@vip.sina.com
    联系人: 宋先生 13760773575
    刘先生 13631335903
    www.certitek.cn
    2009-08-21 15:07:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某工程电气化改造工程施工组织设计

某工程电气化改造工程施工组织设计资料简介(某工程电气化改造工程施工组织设计) 主要工程内容:电气化改造,长约96Km;神池、庄儿上、五寨、安塘、苛岚站到发线有效长延长至1050米;对通信信号等站后设施配套进行改造。本资料共283页。

回帖成功

经验值 +10