土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础时下面有排污管道如何处理
上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?或者有什么更好的方法求指导,谢谢!

QQ截图20161124095949.png

全部回答(5 )

  • bigben1963
    再接再厉,努力学习
    2016-11-28 08:46:28 来自 PC 评论 举报
  • 龙须菠菜
    地梁拖钢柱,锚栓首先保证满足抗拔和抗剪要求,然后就是地梁设计保守些
    2016-11-25 09:10:25 来自 PC 评论 举报