正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(36 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
抗规说抗震墙两端及洞口两侧应设置边缘构件,多大洞口才设?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句正需要呢!
顶一个!!!!!!!!!!!!!!11
回复 举报
1.注意抗拔桩刚度无法由地质报告得到,要人工改.一般是100000.
2.裂缝按标准组合计算,用轴心受拉构件计算就可以
回复 举报