导读 空气能热泵在冬季,当环境温度7℃以下,压缩机吸气过热量比较小,是任何机组的保护都体现不出来的,压缩机容易发热,制冷剂不能得到充分蒸发,液态回到压缩机,机油变稀,润滑受影响,如果冬季空气能热泵热水器使用中压缩机长期带油过多的话,那么压缩机坏的机率就高,这也是压缩机烧毁的一个原因。在环境温度7℃以上使用空气能热水器没有问题,但是在环境温度7℃以下就不行,因此必须使用低温型。
目前大多数热泵生产厂家都在抢占北方市场,研发生产适应北方市场的低温机型。低温型得从冷媒的选配,机组系统的配置等方面方面增加成本,因此造价会比较高,而当环境温度-15℃的时候,冷凝温度吸气过小,而排气温度太高,有时排气温度可达100——110℃,当然这些可以通过冷却来控制排气温度,但这时机组效率非常低,机组是能工作,但没有什么效果,故障率还高,这在环境温度-10℃时,压缩机的运行冷凝温度最高可以达到60℃多度,产45℃热水完全没有问题,而随着环境温度的降低,压缩机所承受的冷凝温度会不断下降,在环境温度低的时候,水温要求又比平时高,(夏天冷水冲浴都没问题),冬天产45℃热水是不行的(a.人体热补充要求高;b.浴室周围环境温度低,需要补热;c.环境温度对流散热快。),外加压缩机吸气所承受的冷凝温度不断下降,机器更容易坏,因此技术达不到这个程度的,只能用辅助加热了。这就是为什么将空气能热水器分为普通型和低温型,并且使用辅助加热的真正原因。因此要在北方使用空气能必须遵循质量第一的基本原则,否则后患无穷。
一般的空气能在北方冬季时,有时是不好用的,这也是整个行业努力的方向。有些空气能热水器在冬季必须采用辅助加热。其实,即使空气能热水器在北方冬季使用多有不便,但是只要是掌握了其运行原理,合理操作,还是能为用户的生活带来诸多便利。
1 用户在选用机型时应充分考虑到水箱大小。
因为冬季空气能热水器产水量会相应的降低。如果选机时没配置足够大的水 箱,应错开用水时间,以免用水中途水温下降,造成冻伤。
2 用户在秋冬换季时应将运行温度调高
在这里输入你的内容,注意不要用退格键把所有文字删除,请保留一个或者用鼠标选取后直接输入,防止格式错乱。
3 冬季空气能热水器回水器不要设置成自动模式
冬季气温低,水管中的水即使加热到了标准水温也容易冷却。自动模式下,会经常回水,造成热量损耗。建议调成手动模式和遥控模式进行人工管理。
4 压缩机死机故障分析及维修
压缩机是空气源热泵采暖机组的核心部分,其运行情况关系到热泵工作的成败,因此围绕北方“煤改电”项目,压缩机可能死机的故障及维修,进行详细分析说明。
问题1:电压过低
北方农村由于很多用户共用一套变压器,当机组同时启动时,很可能会出现瞬间电流过大而造成电网电压骤降的情况。在整机功率不变的情况下,电压大幅降低,电流就会大幅升高,当超过机组电流保护值时,机组的控制面板会根据设定的电流保护值让压缩机停止工作。
故障现象描述:机组启动时压缩机运行声音正常没有异响,过一会控制屏上显示机组电流保护,重新开机后又重复上述现象。
解决办法:待维修人员到达现场后先观察显示屏上的故障代码,然后开机,用万用表测量实时电压,发现电压偏低要及时通知国家电网工作人员。
问题2:电流量过大
电流量过大可能是电流互感器出现故障或压缩机损坏。电流互感器出现故障的原因有多种情况,像元器件损坏或者受潮等,都会导致测量时出现误差;而压缩机损坏产生的原因有超范围应用导致涡旋盘磨损严重、机组系统泄漏导致油量减少造成压缩机磨损严重、机组系统中有杂质被压缩机吸入导致涡旋盘磨损严重等。当通过电流过大时,控制面板也会根据设定的电流保护值让压缩机停止工作。
故障现象的描述:在供电电压稳定的情况下,机组启动后压缩机运行正常,没有异响,运行一会后马上控制屏上显示电流保护,说明电流互感器损坏;在供电稳定,机组启动后听见压缩机噪音过大,运行一会控制屏上显示电流保护,说明压缩机损坏。
解决办法:待维修人员到达现场后先看显示屏上的故障代码,然后开机,用自带的钳型电流表测量实时电流与控制屏显示电流对比进行判断。若发现实测电流值比控制屏显示的电流值偏小或偏大说明电流互感器故障;若发现电流实测值和控制屏显示的电流值都偏大说明压缩机损坏,应及时更换损坏的部件,保证机组正常运行。
问题3:结垢导致排气压力过高
北方农村“煤改电”项目绝大部分都是暖气片项目,如果没有对末端进行更换或者清洗,管道里很可能积累了较多的杂质。这时候热泵机组系统使用的屏蔽泵或离心泵会由于管道堵塞,导致水泵故障或者水流量过小,而水流过小会导致压缩机排气压力过高。另外,北方水质偏硬,很容易产生水垢,时间长了会导致进入同轴套管换热器的水量减少。
故障现象描述:机组开机后水泵过于发烫或者根本没有转动,机组无法正常开机运行,很可能是因为水泵故障;而机组开机一段时间后排气压力值会一直升高,直到机组保护停机,则可能是换热器脏堵结垢导致排气压力过高。
解决办法:待维修人员到达现场后先观察显示屏上的故障代码,然后重新开机一段时间,用手触摸水泵是否发烫,若发烫则水泵故障,若水泵正常,房间温度较低,说明管道堵塞,在这两种情况下机组运行一段时间后应更换水泵及清理管道接口处的水过滤器;如果拆下机组的进出水口处的连接管,发现管道内脏堵、结垢严重,应及时清理管道并添加除垢液及防冻液。
问题4:冷风机/高压控制器故障导致排气压力过高
冷风机和高压控制器故障也会导致排气压力过高,冷风机故障可能是因为风扇电机烧坏或风扇扇叶损坏,而高压控制器故障产生的原因可能是机组焊接时没有保护好压控器导致器件过热,损坏了里面的塑料部件。
故障现象描述:打开机组运行时风扇不运行,过一段时间机组高压压力过高保护,则是冷风机故障;而机组正常运行,并没达到要保护的压力值时机组频繁的自动停机,则可能是高压控制器故障。
解决办法:待维修人员到达现场后先观察显示屏上的故障代码,然后重新开机观察风扇是否运转,如发现该机组启动风扇并未转动则说明风扇坏,及时更换新风;观察机组高低压压力表数值是否超过了高低压压控的设定值,如果没超过设定值,机组停机说明压力控制器故障,如果超过设定值,机组没停机也说明压力控制器故障,应及时更换损坏的部件,保证机组正常运行。
问题5:温度设置过高导致负载过大
为了获取更高的采暖温度,很多用户会把出水温度设置过高,长时间高温段运行会导致机组运行负载过大,这时候压缩机会自动保护而停机。
故障现象描述:压缩机运行时排气压力过高,运行一段时间后马达高温保护停机。
解决办法:待维修人员到达现场后先观察显示屏上的故障代码,然后用万用表测量压缩机每两个接线柱之间的电阻,如果测得有无穷大时说明压缩机内部保护,等到压缩机停机个3小时后,压缩机凉透,两个绕组相通,电阻值就会重新被测出。
①关注送资料!
②如何关注:长按下方二维码即可关注。
③获取资料:可爱的网友们,暖通资料福利上线辣!
关键词回复“考试、水电暖、冷库、计算、 书籍、规范、建筑 、CAD、资料、 天正、图纸 、资料2 、视频 “,即可获取相应资料!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 381 人订阅
阅读下一篇
800平米别墅地源热泵设计方案目 录 1 工程概况 1.1 工程名称 1.2 项目概况 2 设计依据 2.1 设计规范 2.2 室外设计参数 2.3 设计负荷 3 设计方案 3.1工作原理 3.2 方案特点 3.3 冷、热源 3.4 系统设计 4 地源热泵系统简介
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主,学习了。这个东西还是有用的
回复 举报
谢谢楼主分享 都是实际遇到的情况
回复 举报