土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对于钢结构超市无法设计高位消防水箱问题

对于钢结构超市无法设计高位消防水箱问题

发布于:2016-11-23 12:00:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于钢结构建造的二层超市消防,无法设计高位消防水箱。是不是在地面设计气压给给水设备?
储水罐容积又该怎么确定?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nuanai0423
    nuanai0423 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-12-16 14:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • 陆耀
    陆耀 板凳
    6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
    1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 ;
    2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵 ;
    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
    看你建筑性质,规范已经告诉你了。
    2016-12-10 15:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 690 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问消防保温管道支架处需不需要木托?

消防管道保温时,支架是做到保温层里面还是外面啊?需不需像冷、热水管一样在管卡处加木托?有没有相关规范或是技术资料啊。

回帖成功

经验值 +10