土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教接地电阻测试问题

请教接地电阻测试问题

发布于:2007-11-19 09:43:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟最近刚改行做智能检测,检测项目中有一项就是接地电阻,我们采用钩表式电阻计(PROVA5601),我看说明书上说可让使用者在无辅助电极下测量接地电阻。我们测试的方法是将一条16平方的铜线一段夹在等电位箱的扁钢上,另外一端找到个与大地相接的金属物(一般选择暖气管、消防水管、煤气管的法栏),然后用钩部钩住铜线测试。这样测试对于有消防水管的很方便,但是对测试多层建筑时候通常找不到合适的参考点。有时候我们会选择弱电的近户管做参考点,但是这样不知道测试的数值是否准确。所以请教各位老师我在测试的时候如何选择参考点?是否需要在室外砸个基地级进行测试?



PS分数不多略表心意

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • colecat97
    colecat97 沙发
    ....3楼怎么没了?
    2007-11-30 09:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • abczxc321
    abczxc321 板凳
    同意3楼
    2007-11-24 21:35:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防安装施工方案

人防安装施工方案资料简介(人防安装施工方案) 本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀

回帖成功

经验值 +10