17层楼,我在16层。独栋,3单元。一单元2户。 1单元公用一个立管。没有分区加压。?家里暖气就第一组热,第二组热,第三组卫生间的偶尔热还老是掉水位,立式的暖气片一小时排一次气。。。 压力不足。我们15 16基本都这样,17层没住人。。。找供热公司加压,原来6个现在加到6.8 回水我没看见他调多少。现在是水位到不降了,也没气了,但还是只热到第三四组。还第5个和体温差不多,第六个基本冰的。我看管道井里的热能表,流速一直在0.15到0.28中间浮动。。是每小时平方米。进水45回水33现在就是循环不开,问对门也差不多?14楼以下温度一直很好。。请问现在循环不开还是他进水压力不足的问题吗,活着是进回水压差没调好,还是别的原因,泵房就在我们楼底下。我门是串联的,我知道一个比一个不热,但后两组冰的啊。像这种高层直供的进回水压力要多大效果才好。。我应该怎么解决暖气不循环的问题谢谢了说的不清楚的地方请指示
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wudishoude
沙发
个人觉得是流量不足,如果只有16层.17层不热,估计是阻力大了,可以调节管道井内的调节阀
2016-11-28 14:28:28
赞同0
-
wudishoude
板凳
可可西里555 发表于 2016-11-25 11:21 谢谢,昨天供暖公司又在泵房调了调。现在好多了?。。但还有个问题困扰,入户暖气片,和卫生间的小背篓,老 …个人觉得是流量不足