土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪扭箍筋到底怎么样配啊

剪扭箍筋到底怎么样配啊

发布于:2007-11-19 09:27:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第10.2.12条 在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))不应小于0.28ft/fyv。箍筋间距应符合本规范表10.2.10的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积;受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d(d为箍筋直径)。
在超静定结构中,考虑协调扭转而配置的箍筋,其间距不宜大于0.75b,此处,b按本规范第7.6.1条的规定取用。
对箱形截面构件,本条中的b均应以bh代替。
G0.6-0.6
0-5-14
8-5-8
VY2-0.1 请问各位大哥们根据规范剪扭箍筋该怎么样配,你们都是怎么做的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sy-boy
    sy-boy 沙发
    间距依据规范就可以了
    配箍量么有2种情况:
    当为双肢箍时:总配箍量=抗剪箍筋+抗扭箍筋
    当为四肢箍或更多时:总配箍量=抗剪箍筋+抗扭箍筋;同时,沿周边布置的2根箍筋面积应大于或等于抗扭箍筋面积
    2007-11-22 10:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • bzh2005
    bzh2005 板凳
    满足间距要求再就是对于非抗震区应加以注明,抗扭字样,间距用100就行了
    2007-11-20 15:12:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能用冷轧带肋钢筋作为高层暗柱的箍筋吗?

如题,能用冷轧带肋钢筋作为高层暗柱的箍筋吗?

回帖成功

经验值 +10