土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力管道直埋敷设的问题!

热力管道直埋敷设的问题!

发布于:2016-11-22 15:31:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在直埋热力管道敷设过程中,有时候 需要绕过 其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的 弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zbjoyo
    zbjoyo 沙发
    建议尽量别用弯头连接,用弯管连接,至于躲避现状管线,可以在纵断面上调整坡度合理避让就行了
    2017-03-31 15:42:31