土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设置高位水箱就必须设置流量开关吗?
设置高位水箱就必须设置流量开关吗?依据是什么?


全部回答(6 )

  • 陆耀
    消火栓系统必须要的
    2016-12-10 15:17:10 来自 PC 评论 举报
  • yilankai
    给排水设计佬 发表于 2016-11-23 12:34 流量开关是用来发信号启动消防水泵的,如果你的水箱是为消火栓系统设置的你就要做这东西,如果你只有喷淋系 …规范也没有说必须做流量开关。但是最好做上,这样就不提意见了。
    2016-11-25 09:48:25 来自 PC 评论 举报