高层住宅室内消火栓分区问题

发布于:2016-11-22 13:39:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个二十六层的住宅建筑每层高3m,设置室内消火栓系统需要分高低区吗,如果需要该怎么分?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • co1479903213919
    lichangan1000 发表于 2016-11-23 09:23 一点基础都没有的人,做设计,注意后果。首先在接活时好好想想,有没有设个能力。经验积累到一定程度。往前 …人家问的是问题不是挺你讲空话,谁什么不学就会就不用着瞎bb了!你要是会就告诉人家,不会就别装
    2016-11-23 20:52:23

    回复 举报
    赞同1
  • ruth_henry
    ruth_henry 板凳
    规范明确工作压力大于2.4mpa,静压大于1.0MPa,应分区,显然本工程未达到(如果不是地下四五层的情况),可以不分区,超0.50MPa处采用减压型消火栓即可,但个人建议底层管道压力太大,不安全,可采用减压阀组减压分区供水,个人拙见,请指正
    2019-06-20 16:48:20

    回复 举报
    赞同0