土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教关于市政排水管交叉标高问题

请教关于市政排水管交叉标高问题

发布于:2016-11-22 11:32:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]


想请教下:



1、一般雨水管的覆土厚度是多少比较好,一般设计为1.1-1.2m左右合理吗?



2、一般污水管的覆土厚度为多少比较好,一般设计为1.8-1.9m左右合理吗?



3、在污水管和雨水管交叉处如出现标高不满足怎么处理?因为雨水管都是比较大的,基本上都在上边,而且覆土厚度不是很深,所以再太高雨水管不合理,但是污水管一般埋深都是比较深的,如果继续降低污水管标高,施工难度会不会很大,或者出现别的什么问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leojway
    leojway 沙发
    二楼说的挺好。雨污水管埋深一方面满足车行道下1.0m覆土,人行道0.7m,还有就是考虑检查井对埋深的需求。
    2016-11-25 17:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • xishuosanguo
    xishuosanguo 板凳
    1/2合理,最小覆土深度大于等于0.7米。施工难度增大时必然,现在施工技术已经很成熟了,城市管道敷设没有问题,只是对造价有影像
    2016-11-24 10:40:24

    回复 举报
    赞同0