土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热不热求大师指导

地热不热求大师指导

发布于:2016-11-21 20:51:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们家是总高十八层的高层二楼,室内温度就在16度左右回水凉,瞬时流量始终上不去。我们低区整体流量在33左右,我挨家挨户的看过流量表。一单元明显整体低于二单元,并且低楼层普遍低于高楼层。但是每层基本上都有流量在1.0以上的。我家却一直0.0几。清完流量就下去,简单的放水清洗地热等都做过了。但就是低。供暖初期流量稳定过在0.3左右室温也在23 4度左右过。请帮帮我马上出生的宝宝,现在室温16度孩子肯定没发呆。我能做些什么求指导。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wudishoude
    wudishoude 沙发
    地下室,6,7楼说的都有道理
    2016-11-28 14:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • co1472444778534
    谢谢楼主无私分享
    2016-11-28 08:07:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

业主请教第三发:同一栋楼三个供暖区进水温度不同

本帖最后由 hardlaw 于 2016-11-21 22:06 编辑 各位专家,你们好!前段时间发了两个帖子,分别请教总流量不足和水带气的问题,首先给各位反馈一下,我们楼的总流量不足的问题,热力公司经过2次清理大杠杂质、调节其他楼阀门,现在已经达到20多吨了,今天下午看前一次看是20吨,后一次看是28吨,应该是充足了。水带气的问题目前已经完全不存在了。但今天我去我们楼地下大杠看总流量的时候,很惊讶的发现,从大杠的进水温度来看,我们中区的大杠进水温度和高区、低区大杠的进水温度相差很大!特别是高区都烫手,而我们只是温乎、说热都挺勉强的!而高区总流量才7吨,我们总流量20多吨呢!除了管道保温材料的因素之外,还有没有什么原因导致我们进水温度差的这么多呢?是不是换热站那边有什么地方可以动手脚呢?因为前段时间是低区进水温度明显不如中区高区,现在是中区进水温度明显不如高区低区、特别是高区!

回帖成功

经验值 +10