土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规8.1.4剪力调整的条文求高手解读。

高规8.1.4剪力调整的条文求高手解读。

发布于:2016-11-21 18:10:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
)HX3E47B5GJ[V9M~EF`~5}S.png
1、倾覆力矩小于10%的框剪结构,是否要执行8.1.4条的剪力调整?我们总工是建议调整,如果你们院是不调整的,那下面就没问题了。
_)5(0`F]JVJUCLU)`HWL7ML.png
底下两层商铺南进,所以我这里设了柱子。关于平面布置的问题,这边不讨论。
2、 YCP1V4Y_`]9_@7S3K3G35[6.png这是yjk计算结果。 要是根据8.1.4调整,那柱子要大到夸张。 起码得放大个10几倍的地震剪力吧,有必要放大这么多吗?
3、条文解析大概是想说,剪力墙破坏后,柱子柱够强才能作为第二道防线。 要是按这么调整,不是基本抹杀了纯剪结构,带少量柱子的结构体系了?

)HX3E47B5GJ[V9M~EF`~5}S.png


_)5(0`F]JVJUCLU)`HWL7ML.png


YCP1V4Y_`]9_@7S3K3G35[6.png

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 小强xiaoq
    小强xiaoq 沙发

    按规范 条文说明里指明得调整,还是调整吧 但是软件有个上限 设个调整的上限就可以了

    2019-11-24 11:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师54732
    对这一块的理解有点欠缺 还有没有大侠出来解释的
    2017-09-01 14:57:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问 像图里这种情况缺少很多东西 有乱码 怎么破

使用的是cad2014 系统是win10

回帖成功

经验值 +10