土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水立管是否需要安装简易消能装置?

建筑排水立管是否需要安装简易消能装置?

发布于:2016-11-21 16:57:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

一问:

建筑排水消能装置,在目前高层房产建设时,仍广泛使用。

立管安装消能装置,主要还是为了减缓水流速度,降低动态水流对立管底部的冲击,增加管路安全系数。

虽然规范没有明确要求,但高层建筑排水设计往往采用消能装置,原《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道》图集96S406中设“立管简易消能装置”,而新版10S406则取消了这部分内容,不知是出于什么考虑。

答:

规范是没有明确要求,一般每六层装一个消能装置,组合式的,四个45度弯头,一个立检,四个短管,规格主要为D110 PVC-U管道!

51.png

如果高层建筑设计采用的PVC-U排水管,则一般是按照6~8层设置一个简易消能器。

简易效能器具体做法可以参见图集96S341第28页。

52.png


二问:

在现有的图纸中,仍然要求安装,不仅雨水需要安装,就连污水立管同样不能幸免!这样的设计是否符合安装规范呢?

如果排污立管需要安装的话,那么问题又来了!

根据《民用建筑隔声设计规范》GBJ118一88规定:“卧室≤40分贝”根据有关业者调查当楼上马桶冲水时楼下产生的噪音远超过这个标准。这样的设计是否存在矛盾呢?

53.png


答:

现在对于污水立管的设计,基本都采用内螺纹消音管道来设计。对于污水立管其实已经完全没有必要安装消能装置了!内螺纹排水管道不仅能起到消音作用,同时还能减少管道下水冲力!

54.png


三问:

对于部分业主,为了避免消能装置带来的噪音影响,常常会把该装置取消掉!对于这样的做法是否合理呢?

答:

网友@卖萌自粽0634

要加缓冲装置的,缓冲装置能够有效缓冲高层建筑污水下泄带来的气压,避免不必要的破坏.

网友@zcgf-fw

雨水立管安装消能装置,主要还是为了减缓水流速度,降低动态水流对立管底部的冲击,增加管路安全系数。规范是没有明确要求,一般每六层装一个消能装置,组合式的,四个45度弯头,一个立检,四个短管,规格主要为D110,去看看吧,现在高层雨水外排用的还是比较多的。


再看几个小问题:

1、高层建筑是否有必要设计消能装置?如何设置?

超过100米很有必要,什么管材都可能被削掉;每隔5层做个乙字弯

2、高层建筑如果设计消能装置,如何得到可靠的依据?

依据规范和课本是空白的,结合实际

3、就我这项目而言,如果不做,要是以后出了问题,责任该由谁来承担?

按图施工是施工单位的法定职责,一方面无权修改设计,另一方面也可规避不按图施工的法律责任;如出问题,责任由甲方承担

4、做为施工单位,如不增加消能装置,如何做才能不承担责任?

按图施工,理由同上

建议:作为负责任的承建商,有对甲方采取相关措施的建议权,让甲方要求设计院修改设计、或者报技术核定单让甲方审批


全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 东游子
    东游子 沙发
    谢谢楼主和楼上分享
    2018-10-02 16:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • co1498809793700
    问得相当清楚,回答完美
    2017-06-30 16:03:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问人防楼板想打水钻给排水用,可以么?

如果不可以,有没有具体的规范能支持

回帖成功

经验值 +10