土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防爆区域穿线管连接能否断开

防爆区域穿线管连接能否断开

发布于:2016-11-20 13:22:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
防爆区域的动力穿线管各种型号都有,但没有设计大的穿线盒,超过6米的穿线盒能否断开,还是多大的管子不能断开,内穿电缆。是否有规范说明。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1472444778534
    谢谢楼主无私分享
    2016-12-12 15:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    风吹云飞扬 发表于 2016-12-9 16:42 一般设计只给DN25以下的,DN25以上一般没有,有强制规定必须加接线盒不能断开吗?电缆或电线有接头才加接线盒,有时为了穿线施工方便也会加接线盒的。防爆区里电缆接头是必须加防爆接线盒的,这个规范规定的。
    2016-12-12 11:05:12

    回复 举报
    赞同0