土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 柱下独基问题(针对JCCAD模块使用者)

柱下独基问题(针对JCCAD模块使用者)

发布于:2007-11-19 02:31:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
柱下独基问题(针对JCCAD模块使用者)
软件中有一读取荷载的参数
①读取标准值计算基底面积,然后再读取设计值计算板底配筋,是否读取两次荷载更合理些?
②独基最小配筋率0.15% 大家对次如何理解?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 苗苗53
    苗苗53 沙发
    :handshake :handshake :handshake :handshake
    2008-07-19 11:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • wjh712100
    wjh712100 板凳
    独基最小配筋率0.15% 大家对次如何理解?
    先把这个理解的方法说下:
    第一,基础底板0.15%配筋率要坚决执行。这个《广东省地基基础设计规范》明确了。虽然国标没有明确。另外在朱丙寅院士的博客中也说明了要执行。
    第二,计算的截面应该是梯形,在计算的时候,总是把梯形等效成等面积的矩形来计算。这个在许多结构计算小软件都能看出来。
    2008-05-31 22:11:31