发布于:2007-11-18 23:42:18
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
钢结构防火涂料施工方案
1 工程概况
X X核电站一期常规岛和B0P设施的工程中,钢结构防火等级为二级,防火保护涂料选用常州市凯星涂料有限责任公司生产的SC室内超薄型钢结构防火涂料,进行钢结构的防火工程施工。
2 编制依据
2.1 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)
2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)
2.3 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)
2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。
3 涂覆部位
根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。
若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。
4 主要项目
4.1 材料审批
向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工。
4.2 材料要求:
4.2.1 涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。
4.2.2 产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。
4.2.3 涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。
4.3 防火涂层结构(按二级防火等级)见表1。
表1 防火涂层结构
耐火极限,h
涂层厚度,mm
涂料使量,kg/mm2
施工遍数
1.0
1.1
1.8
5
1.5
1.66
2.75
8
2.0
2.19
3.75
10
注: 钢结构若在室外应两道丙烯酸面漆作防护层,厚度50um 。
4.4 作业条件
4.4.1 作业面交接检完毕,确保基面无尘、无物、无锈蚀。
4.4.2 成品保护完成。
4.4.3 安全网架已设好,无隐患。
4.4.4 基材已清理干净,防腐处理完毕。
4.4.5 监理部门同意进行下道工序。
5 施工工艺
5.1 SC钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。
钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干燥 → 检验 → 二遍涂刷 → 干燥→ 检验 → 三遍涂刷 → 干燥 → 检验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检验 → 涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收 → 填写验收报告。
5.2 现场设施围护
涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
(由于空间不够,详情请看weiheng6289@sina.com , 密码620815; 联系人 卫恒 电话 13383617172