为什么1)星星三角的PT手车不能打耐压 2)长延时整定电流大小设置问题
为什么1)星星三角的PT手车不能打耐压 2)长延时整定电流大小设置问题
1) 10KV中置柜打耐压,有星星三角的PT手车为什么不能打耐压,要摇到试验位?VV接法的却可以打。
2)低压进线断路器长延时整定电流大小设置为什么是用变压器容量*1.5?
发布于
2016-11-19 18:47:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
smartspring
攻城师93283 发表于 2016-11-29 21:16 网上可以找到规范。 之前做试验都是套别人的模板。 谢谢您的回复。在下不知道是那本规范规定了耐压试验等?如您知道麻烦告诉在下一下。
2016-11-30 14:25:30
来自 PC
评论
举报
攻城师93283
smartspring 发表于 2016-11-28 10:52 是否有相关规范对耐压试验进行了规定?提前谢谢您的回复。网上可以找到规范。 之前做试验都是套别人的模板。