请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?
请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?
请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?
发布于
2016-11-19 14:14:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
byqdsq
感谢楼主分享!
2016-11-21 20:24:21
来自 PC
评论
举报
smartspring
北方郎 发表于 2016-11-19 18:20 火灾自动报警系统线制:1、模块探测器:24V无极性二总线;2、RS-232通讯:信号电平范围为±15V;新手进来学习一下。在下理解回路总线即为您上面提到的联动线,如在下这样理解是正确的话?是否意味着24V电源线和回路线可以共管敷设了呢?提前谢谢您的回复。