如果靠近换热站的6/7层也不热,那就是定压有问题。如果靠近换热站的高层热,远端的高层不热,那就是水泵的扬程不足。
2016-11-22 15:45:22
赞同0
-
vk3001h
板凳
林刚 发表于 2016-11-19 16:04 供回水的压差问1KG,压差太小了,有几种可能压力表应该校准一下供回水压差10m还小?