2台15kw的离心泵应配备多大的变压器

发布于:2007-11-18 22:25:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2台15kw的离心泵应配备多大的变压器?再适当考虑一下厂区内部的电器功率,变频控制设备?50KAV的变压器够了吧


全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • guanbin919
    guanbin919 沙发
    假设30kW离心泵的功率因素0.85,占用配变容量为35.3kVA,若使用50kVA配变余用容量为14.7kVA容量,用于办公应该足够了。
    2007-11-21 10:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    2台15kw的离心泵选用50KVA的变压器是没有问题的!!!怎样起动都行!!(现场经验).
    2007-11-21 08:05:21