土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请教燃气进小区支管管径问题(在线等)

请教燃气进小区支管管径问题(在线等)

发布于:2007-11-18 21:52:18 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
如何计算阿?
我现在小区,一期申请燃气共727户,低压管道的话该多大管径,中压呢?
还有是根据什么计算的啊?是根据户数吧?
低压管网压力多少?中压管网压力多少?
  • blackeye
    blackeye 沙发
    假设是天然气,每户流量一般取2.5m3/h左右,燃气规范的附录F有同时使用系数,727户的系数是0.134,那么总流量就是2.5x727x0.134=244m3/h。如果小区内使用燃气炉采暖的比较多,那流量还要加大。

    管径的计算详见各燃气手册的公式或水力计算图。有经验的人往往采用经验流速来计算,但是初学者最好是详细计算一下。

    低压管网压力可以根据沿途阻力损失、燃气具额定压力来估算。中压只是有一个大致范围,似乎没有严格规定非得是多少Pa。
    2007-11-19 18:57:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教牺牲阳极阴极保护装置如何设置

牺牲阳极阴极保护装置如何设置,间距多少设一个,虚心请教高手,非常希望指教。急需《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019。谢谢

回帖成功

经验值 +10